Цитата(Allar @ 10.6.2012, 8:32)

ну и дальше
Вы хотите сказать что по капитальным затратам ЕЦ будет дешевле?
Хочу сказать, что "экономичность" системы не имеет общего с тепловой "экономичностью". Которая, в свою очередь зависит от утепления дома и КПД котла.
По капитальным затратам, если не пользоваться самым дешевым ПП, арматурой и мин. автоматики и не паять ПП самому - Сталью дешевле. Стоимость стальных труб и среднего уровня шар.кранов - относительно одинакова по регионам. В отличие от "брендовой" разницы цен на рег. краны Пензенского арм. з-да, / FARA, /Джакомини/ Валтек.. От которой - значительные колебания цены. А если добавить "проектные услуги" (стоимость половины монтажа дома 200м2) и накладные расходы "фирмы"
+ обязательное наличие "резервирующего" оборудования - упомянутые ИБП, АВР, бензо/дизель генераторы. - ИТОГО - (ОГО

)
Эксплуатационные расходы системы ЕЦ на газе - зажечь запальник осенью и выключить его весной.. + литров 20 подпитки за зиму.
Эксплуатационные расходы "чисто ПЦ", независимо от топлива
- регулярное сервис-обслуживание с проверкой работоспособности всех эл.механических приводов, причем, без гарантии от
внезапных поломок от "скрытых дефектов". Рег. прочистка фильтров, возможно насосов, от грязи. Даже наличие некоторой части запасных "агрегатов" не гарантирует, что именно они потребуются в час "х" - напр. Рождественскую морозную ночь, когда до полного замерзания водяных систем дома "дается" 2-3 часа.
Попробуйте уложиться в это время, чтобы "с*ездить купить" или вызвать "сервис-службу".. Если, конечно, вы дома, а не в гостях с GPS (+ к смете).
Летом, как известно, неприятностей с отоплением не бывает.
При возможности, естественно, можно вложиться в эксплуатационные расходы в виде "истопника-сторожа с навыками сантехника".(+ к смете).
..Будет кому (возможно полностью) слить воду, в описАнном выше случае, особенно,
если пласт. разводка ХВС и ГВС проложена с уклонами, для ТАКИХ случаев.
Цитата
Или по эксплуатационным, неуправляемый котел и неуправляемая система будут эффективней отрабатывать изменения нагрузок?
При суточном ходе температур (день / ночь) например, 11*С, колебания суточной температуры в теплоинерционном кирпичном доме -
2*. При постоянном режиме (без регулировок) работы ТОЛЬКО с котловым терморегулятором.
2* как раз - лаг для отработки изменения для всякого вида регуляторов. Т.о. регулировки-то при таком режиме не нужно совсем.
В доме из ..картона и бумаги регулировочная арматура и малый обьем ОП будут к месту - для регулировки СО каждые 2 минуты.
Цитата
Неверно.
За эффективность и экономичность отвечает связка: система-автоматика-котел.
С*экономить газ позволят только 3 мероприятия..
а) Сидеть в холоде.
б). Поставить котел с лУчшим КПД.
В). Утеплить дом.
То, что вы, видимо, имеете в виду - подвариант п. а). который автоматика
может обеспечить.
Автоматика также может обеспечить непрерывное (программируемое) изменение температур в разных помещениях в разное время в одном и том же доме.
Честно говоря ни разу не встречался с ..настоятельной необходимостью
таких "изысков" в зданиях с ЦТС, выдерживающих температурный график.
А при наличии еще (+) уличного датчика /2-хк /зависимая с подмесом в системе - НЕ ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ВООБЩЕ. ТЕМПЕРАТУРА
помещений СТАБИЛЬНА.
Вежливо спросить - а зззачем другая, "поприборная
автоматическая" регулировка??
Вопрос, видимо, не к вам, а к составителем СНиП-а с таким "требованием".
Эффективный "винегрет" из системы, автоматики, котла возможен в одном случае - Проект, подбор и наладка должны осуществляться ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГРАМОТНЫМ человеком.
Что крайне сложно определить для рядового заказчика.
Тем более, что некоторые (?) из профессионалов до сих пор проектируют пластиковую СО и мощность радиаторов из расчета 90/70*, при том, что для большинства современных газовых котлов рекорд - 85* а рекомендуемая нормами температура /макс. для пластика в отоплении - 70 - 75*.
Могу поделиться, насколько реально необходима автоматика в деле регулировки и "экономии" на одном из примеров в доме 240м2. с ЕЦ.
1. ..4 "пустующих" комнаты/помещения - на зиму отключены ОП от 1-трубной "плинтусной" разводки. Т* в комнатах ок. 13-15*. В остальных, "жилых" - температура по потребности - терморег. котла + рег. шаровый кран на радиаторе.
2. Регулировка одноразовая в сезон. (если не приехали родственники).
3. Все.
...Не по своей воле вынужден вести диалог "ЕЦ & ПЦ". Злостный оффтоп. (!).
По ТП с ЕЦ отписАлся.